黄网站在线播放-黄网站在线观看-黄网站在线观看视频-黄网站在线免费-大陆一级毛片免费视频观看-大陆一级毛片免费视频观看i

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS550變頻器報A5013報警代碼怎么處理?
0
user 提問于 2月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2月 以前

ABB ACS550變頻器報A5013,代表面板按鈕被禁用,啟動被禁止。解決方法如下:

  • 設置參數2108 - 0 (關閉“啟動抑制”功能 )
  • 可選:設置參數1601 - 0 (禁用“運行使能” )

其中2108“啟動抑制(Start inhibit)”參數,是一個與啟動控制相關的功能參數,用于設置是否啟用“啟動抑制”功能。該功能說明如下:
如果啟用該功能(2108設為1),那么在以下情況下,已存在的啟動命令將被忽略,必須重新發送啟動信號才能運行變頻器:

  • 故障復位后;
  • “運行使能(Run Enable,參數1601)”激活時;
  • 操作模式從本地切換到遠程;
  • 控制方式在EXT1和EXT2之間切換;
  • 控制方式發生變化

在一般應用中,上海津信建議將參數2108設置為0(OFF) ,以避免因“啟動抑制”機制導致的誤操作或無法啟動的問題。
如果平時需要特意防止誤啟動,或在控制系統中已經有其他設定好的邏輯控制,方可考慮將2108設置為1(ON)。