黄网站在线播放-黄网站在线观看-黄网站在线观看视频-黄网站在线免费-大陆一级毛片免费视频观看-大陆一级毛片免费视频观看i

變頻器常見故障和問題ABB變頻器啟動報3220故障代碼如何處理?
1
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

ABB變頻器啟動報3220故障,即DC UNDERVOLT(3220)中間直流回路電壓不足。這就是我們常說的欠壓。故障原因一般是由于電網缺相、熔斷器燒斷、檢測電路、整流橋、可控硅故障所引起的。

  1. 檢查主電源供電是否正常,一般直流電壓低于正常值的65%會報故障。需要查看報故障時的直流電壓、輸出電流和輸出電壓是否正常。
  2. 如果變頻器進線端通過了接觸器,要檢查接觸器的控制回路是否有誤動作,導致接觸器短時間內頻繁啟動停止,造成變頻器欠壓故障,只要變頻器復位就可以了。
  3. 如出現欠壓故障3220后,不能通過復位消除,需要進一步檢查變頻器的主接觸器控制回路。檢查電容是否泄露。如果變頻器剛斷電,迅速通電,也會引發此故障,所以變頻器斷電,要等電容放電完畢后(約5分鐘),再重新啟動變頻器。
  4. 如果以上仍然不能消除,則可能是硬件故障,需要進一步拆機檢測,以確認是檢測電路或整流橋、可控制硅的具體故障點。
主站蜘蛛池模板: 洪湖市| 东乡| 社旗县| 宁陕县| 历史| 潞城市| 龙州县| 芒康县| 乌兰浩特市| 大理市| 湘阴县| 惠来县| 三都| 福建省| 天水市| 奉贤区| 息烽县| 平乡县| 武隆县| 德昌县| 临澧县| 洞口县| 沛县| 呼和浩特市| 临江市| 湟中县| 新宁县| 溧阳市| 渝中区| 桂阳县| 哈尔滨市| 中宁县| 马山县| 威信县| 南京市| 江城| 麻城市| 菏泽市| 宜黄县| 武乡县| 林周县|